این که کنتور برق شهر شما چند آمپر است یا چه امتیازی از اداره برق گرفته اید مهم نیست چون برق شهر پشتوانه شبکه داشته و به عنوان مثال ممکن است شما از یک کنتور که توان ۱۰۰ آمپر دارد به اندازه ۱۵۰ آمپر در لحظه توان مصرف کنید یا از یک کنتور ۱۰۰ آمپر، ۲۰ آمپر هم مصرف نکنید.
برای
محاسبه توان مصرفی دیزل ژنراتور ابتدا نام مصرف کننده ها را لیست کنید. سپس آنها را به دو دسته ی سه فاز و تکفاز تقسیم بندی کنید. روی پلاک یا برچسب هر مصرف کننده ای مشخصات فنی بر حسب اسب بخار (hp) یا کیلووات (kW) یا کاوآ (kVA) یا آمپر (A) قید شده است. با استفاده از فرمول های زیر تمام آنها را به آمپر تبدیل کنید:
اسب بخار ضربدر ۰/۷۳۶ = کیلووات
کاوآ ضربدر ۰/۸ = کیلووات
کیلووات سه فاز ضربدر ۱/۸ = آمپر سه فاز
کیلووات تکفاز ضربدر ۴/۴ = آمپر تکفاز
از آنجاییکه دیزل ژنراتور، برق را در لحظه تولید می کند و پشتوانه ای مانند شبکه برق شهری ندارد، برای محاسبه توان دیزل ژنراتور باید کلیه مصرف های لحظه ی استارت (استارت اولیه) را در نظر بگیریم. بنابراین به مصرف کننده هایی مثل روشنایی ها که در لحظه ی ابتدایی روشن شدن، توان بیشتری مصرف نمی کنند ضریب یک داده و به مصرف کننده هایی مانند جرثقیل تاور، پمپ ها، آسانسور و... که موتور الکتریکی دارند که در لحظه ابتدایی روشن شدن، توان لحظه ای بیشتری مصرف می کنند طبق تقسیم بندی ذیل ضریب دهید:
موتورهای الکتریکی با حالت راه اندازی مستقیم = ضریب ۲/۵
موتورهای الکتریکی با حالت راه اندازی دو ضرب (ستاره مثلث) = ضریب۱/۷
موتورهای الکتریکی با حالت راه اندازی از طریق اینورتر (سافت درایو) = ضریب ۱
حال اعداد بدست آمده در هر دو حالت سه فاز و تکفاز را به صورت جداگانه در گروه خودشان با یکدیگر جمع می کنیم. عدد حاصل در حالت تکفاز را تقسیم بر سه نموده و با عدد بدست آمده در حالت سه فاز جمع می کنیم. عدد نهایی بدست آمده همان میزان توان مصرفی مورد نیاز ما بر حسب آمپر سه فاز است. حال با روابط ذیل این عدد را به کیلووات یا کاوآ تبدیل می کنیم:
آمپر سه فاز تقسیم بر ۱/۸ = کیلووات سه فاز
آمپر سه فاز تقسیم بر ۱/۴۴ = کاوآ